Самопроизвольное изменение адреса прибора

Модератор: Nyckolas

Ответить
myschail
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 сен 2020 13:48

Самопроизвольное изменение адреса прибора

Сообщение myschail »

Ситуация: в станционной части стоят КДЛ, КПБ и М-ка. На периферии десяток СП-1.
После постановки на охрану произошла ложная сработка, выяснилось, что КПБ сработали, все приборы встали в адрес 12. На М-ке сбросилась настройка приборов, но сценарии сохранились.
Вручную восстановил адреса, залил программу. Следующей ночью случилось тоже самое.
В итоге отключил станционную часть от периферии. Дождался ночного сброса. Утром проверил.Станционка вся на 12, периферия сохранила адреса.
В станционной части стоят 3 ската, включенных параллельно. Включил все приборы на один. Сброс через минуту после включения.
Переключил на другой - полчаса, полёт нормальный.
Порылся в вопросе включения блоков питания, вроде нельзя их ставить параллельно.

Artoor
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 сен 2020 23:20

Re: Самопроизвольное изменение адреса прибора

Сообщение Artoor »

Подобное сумасбродное поведение любой цифровой техники зачастую происходит из-за некачественного питания.
В Вашем случае: подключение в параллель стабилизированных источников питания - безграмотно (азы радиоэлектроники).
Необходимо вычислить суммарную мощность потребления приборов системы, умножить, как минимум на 1,5 и запитать одним БП соответствующей мощности. Почему на 1.5 - это классика расчета мощности БП. Почему минимум - дело в том, что одним из слабых мест электронных устройств являются "электролиты", особенно когда они конструктивно расположены вблизи радиаторов активных элементов и к тому же если они на 85 градусов,- ну сохнут гады. По этому чем меньше нагружен БП - тем меньше греются радиаторы, а следовательно дольше живут "электролиты" и сохраняются параметры питающего напряжения.

myschail
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 сен 2020 13:48

Re: Самопроизвольное изменение адреса прибора

Сообщение myschail »

Спасибо.
На других форумах читал нечто подобное, но не так подробно про питание.
А какой БП посоветуете Вы (фирма, марка прибора)?

Ответить